Echec CR
- jsgros
- Auteur du sujet
- Visiteur
sur ma dernière série, j'ai eu un gros pépin
alors que sur les séries précédentes, j'ai un bon taux de réussite (12 en ponte sur 20 greffées), la dernière série est un gros échec
je n'avais plus de caisses pour faire des essaims donc j'ai proposées mes CR à un copain ... qui le jour J n'a pas donné signe de vie ...
bref, je me suis résolu à laisser les cellules en couveuse et à les sacrifier (la tournée suivant était en route)
et là , surprise. Mercredi, jour d'émergence prévu, seulement 2 sorties. Jeudi pas mieux.
comme je devais libérer les supports, j'ai ouvert les CR : toutes les reines sont formées mais mortes au fond des CR
alors quelques unes, je veux bien mais 80% ...
avez vous un début d’explication ?
merci
ps : pas d'alarme sur le contrôleur de T° donc pas eu de variation de plus de 0.5°
par contre l'hygromètre indiquait "seulement" 53%
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- bozon
- Visiteur
les seuls problèmes que j'ai eu en 40 ans venaient de là, donc j'ai trouvé le remède, de la douceur et pour le transport dans un glacière réversible T° 40 un bigoudi à chaque bout (pour éviter qu'elles s'écrasent pendant le transport et une serviette au fond pour amortir les choques
ma couveuse est à température de 40° (elle a une capacite de recevoir 300 CR) et le bac contenant de l'eau dans un petit bac (15cm X 15cm hauteur 3 cm en hauteur, en 5 jour le bac est vide) est au dessus des rangées de barettes dans un tiroir prévu à cet effet, pour avoir plus d'hygrométrie, 70% environ (environ 2 fois plus que si le bac d'eau est en bas
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- apix
- Visiteur
jsgros écrit: bonsoir,
avez vous un début d’explication ?
merci
ps : pas d'alarme sur le contrôleur de T° donc pas eu de variation de plus de 0.5°
par contre l'hygromètre indiquait "seulement" 53%
Bonjour JS,
c'est trop sec. Si en plus tu brasses l'air dans la couveuse, les nymphes se déshydratent.
Combien la T° ?
Cdt.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- fcalmant
- Visiteur
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- jsgros
- Auteur du sujet
- Visiteur
t° 35
@bozon : l'eleveuse est à 5m de la couveuse
mais pourquoi pas l'explication tient la route
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- jsgros
- Auteur du sujet
- Visiteur
la série suivante a aussi échoué ... de l même façon
sauf que j'ai pu remarque que la barrette posée au fond de la couveuse a réussi, pas celle suspendue au plafond ...
en y regardant mieux, le ventilo est arrêté ... et la prise de T° se fait en partie basse ...
donc plus de brassage et T° au plafond trop haute ...
CQFD
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- apix
- Visiteur
pour info, j'utilise 2 thermo hygromètres qui me permettent de vérifier les températures au niveau des cellules. (14 € chez Le roi Echanteur.)
Les zones à éviter : partie haute de couveuse et rayonnement des lampes, surtout pour ceux qui utilise des lampes standard à cause des UV.
Cdt.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- jsgros
- Auteur du sujet
- Visiteur
j'ai aussi 2 thermo/hygro ... mais j'ai mis les 2 sondes au même niveau ...
le chauffage se fait par tapis chauffant collé verticalement au fond de la couveuse. Donc en principe, pas de pb pour les barrettes au plafond ... en principe ... sauf lorsque le ventilo rend l'âme ...
donc amélioration suivante : doubler le ventilo et déplacer l'une des sondes
a+
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- ZAYA_26740
- Visiteur
Si le ventilo a été identifiè comme un point critique, le fait de le doubler (redondance) n'augmente pas le MTBF.
C'est à dire si les deux ventilo sont de fab identique en toute logique, ils expireront quasi ensemble. Donc aucune fiabilisation obtenue de cette façon.
Sur le principe il serait préférable d'installer un relais de seuil sur l’alimentation du ventilo, s'il y a conso de courant c'est que le ventilo fonctionne, donc, j’autorise le chauffage, dans le cas contraire je coupe le chauffage et déclenche une alarme. Dans ce cas le deuxième ventilo serait pleinement justifié mais en pièce de rechange sur l’étagère d'à côté.
Pour ce qui est de la répartition thermique, la seule façon de s'assurer de la "bonne" répartition de la chaleur est de procéder à une cartographie thermique, soit en ayant une foultitude de capteurs soit en déplaçant et enregistrant si le nb de capteurs est limité.
Sécurité supplémentaire? Comparer les signaux des deux capteurs de T°C et déclencher une alarme si l'écart est supérieur à........une certaine valeur.............0.3 04°C?
Bon bricolage.
@+