Une miellerie pro 400 colonies, plutôt en mono ou en triphasé?
La puissance pour une miellerie de 400 colonies type désoperculeuse, un fondoir, un bac décanteur,, deux extracteurs, 2 pompes, défigeurs,doseuse ect... Il faut compter quoi en KW et Ampère en moyenne?
Merci!
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- gallus
- Visiteur
Il suffit d'additionner les consommations.
Personnellement, habitant à la campagne, j'ai le triphasé.
Ne sachant pas trop qu'elles seront mes consommations en électricité, j'ai installé 6 prises de 220V, deux prises sur chaque phase ainsi qu'une prise en triphasé dans la miellerie.
L'intérêt du triphasé est de pouvoir utiliser du matériel ancien acheté d'occasion.
Si tu fais sauter ton compteur régulièrement, soit tes phases sont mal équilibrées, soit il faut demander à EDF un abonnement avec une plus forte consommation.
Ce qui est surtout important, c'est d'avoir une section de fils de cuivre surdimensionné par rapport aux besoins (sinon les fils chauffent et risque d'incendie) ainsi qu'un tableau électrique correctement dimensionné.
Soit tu as les compétences ou alors il faut faire appel à un electricien qui saura te conseiller.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- stf
- Visiteur
mais je partirai sur du tri
comme le dit gallus en etant en tri tu peux passer en mono par contre l'inverse c'est pas possible..
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- louiseluc
- Visiteur
Il me semble qu'à puissance égale, le coût de l'abonnement est identique
Pour les machines les moteurs tri sont plus résistants et moins consommateurs
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- happy.bee
- Visiteur
en gros usage domestique comprise une ligne thomas avec un fondoir wet 12 kw en tri sans problème j'ai horreur et pas le temps de faire un roman mais j’espère tout de même t'avoir aide .
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- morgan
- Visiteur
donc si c'est du neuf a l'installation pas de surprise,mais par contre si tu as du tri en 9kw( classique) et que tu veux fortement augmenter attention car il va falloir changer l'abonnement, l'armoire électrique(oui la c'est plus un tableau) et aussi retirer tous les cables comme dit gallus pour en mettre des plus gros ce qui peut etre une grosse galère sur une vieille installation,du coup l'électricien voyant le truc galère va gonfler son devis pour ne pas se prendre la tete pour rien.
fait plusieurs devis en tous cas
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Mielpimpin
- Visiteur
Je vous donne mon avis d'électricien .
Si on part sur :
2 extracteurs = 2 kw
1 fondoir = 6 kw
2 maturateurs chauffants = 8kw
2 pompes = 2kw
1 défigeur = 1kw
1 étuve = 1kw
Divers = 3kw
En tenant compte que tout ce matériel ne fonctionnera pas entièrement en même temps .
On peut partir sur une puissance de 18 kw
Il vaut mieux une installation en triphasé
Vous aurez donc dans ce cas du 230V entre phase et neutre et 400V entre phases .
Donc vous aurez des prises pour le petit matériel en monophasé 230V et des prises pour le gros matériel en 400V .
Pour ce qui est des sections de fil :
Pour une machine chauffante de 6 kw alimentée en 400V triphasé on aura un courant de : I = P/Ux1,732 soit 8,7 A on pourra utiliser du fil de 1,5 mm carré ; mais en trois fils+ terre ( 4G1,5 ).
En 230 V monophasé I=P/U I=26A et là il faudra du fil de 6 mm carré en 2 fils + terre (3G 6 ).
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- richard86
- Visiteur
Par contre, j'ai une expérience d'installations industrielles, on parle plutôt de KVA.
Dans le matériel de la miellerie en plus du matériel avec de pures résistances, il y a pas mal de moteurs voir des transfos pour l'alimentation du matériel électronique,
Donc, pas de souci tant que l'EDF ne te rajoute pas un compteur pour le réactif.
.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- jc
- Visiteur
Entièrement d'accord avec Mielpimpin. Le seul" Hic" qu'il faut tout de même connaitre , c'est que il faut équilibrer au mieux les phases.
Je m'explique: Si tu as plusieurs appareils fonctionnant en monophasés (220v) branchés sur la même phase, dont la puissance totale est supérieure au 1/3 delta puissance de ton abonnement et utilisés simultanément, tu risques d'avoir des disjonctions.Il ne faut pas que l'intensité absorbée par 1 phase soit supérieure à l'intensité correspondant à la puissance de ton abonnement.
JC
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- stf
- Visiteur
ce qui permet economise du fil et du taf .j'ai faux ??
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- ZAYA_26740
- Visiteur
Non, je ne crois pas, moteur tri = les 3 phases + la terre, ce qui explique la disponibilité des câbles à 4 conducteurs.
@+
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Mielpimpin
- Visiteur
stf écrit: je pensais qu'un moteur tri n'a pas besoin du neutre, que 4 fils suffisent phases plus la terre
ce qui permet economise du fil et du taf .j'ai faux ??
Oui , c'est ce que j'ai dit plus haut .
Du câble 4G1,5 (4 fils dont un vert-jaune ) pour une puissance de 6kw dans mon exemple .
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Mielpimpin
- Visiteur
jc écrit: Bonjour,
Entièrement d'accord avec Mielpimpin. Le seul" Hic" qu'il faut tout de même connaitre , c'est que il faut équilibrer au mieux les phases.
Je m'explique: Si tu as plusieurs appareils fonctionnant en monophasés (220v) branchés sur la même phase, dont la puissance totale est supérieure au 1/3 delta puissance de ton abonnement et utilisés simultanément, tu risques d'avoir des disjonctions.Il ne faut pas que l'intensité absorbée par 1 phase soit supérieure à l'intensité correspondant à la puissance de ton abonnement.
JC
Oui bien sûr , il faut faire trois groupes de prises 230V monophasé, en essayant d'équilibrer au mieux les appareils qui fonctionnent au même moment de façon qu'on absorbe environ la même intensité sur chaque phase ( ce n'est pas facile !).
Et bien sûr , faire une installation électrique qui réponde aux normes actuelles .
L'électricité tue ! Et peut provoquer des incendies .
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- louiseluc
- Visiteur
Bonjour,stf écrit: je pensais qu'un moteur tri n'a pas besoin du neutre, que 4 fils suffisent phases plus la terre
ce qui permet economise du fil et du taf .j'ai faux ??
Oui pas besoin de neutre en tri, mais pour les circuit monophasé (220 V), il en faut un. Donc à prévoir sur l'alimentation(s) principale(s)
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Gwendal
- Auteur du sujet
- Visiteur
Toutes ces explications éclairent un peu ma lanterne!